GSI Forum
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung

Home » LVUG » LVUG - Technische Fragen » LabVIEW RT - FP Read - TimeStamp Error
icon8.gif  LabVIEW RT - FP Read - TimeStamp Error [message #621] Tue, 22 June 2004 15:53 Go to next message
Robi Biswas is currently offline  Robi Biswas
Messages: 61
Registered: March 2004
Location: Beimerstetten/Ulm - Germa...
continuous participant
From: *UL1.srv.t-online.de
Hallo Herbert,
hallo LabVIEW Freunde,

Beim FP Read Time Error bin ich fündig geworden:

http://exchange.ni.com/servlet/ProcessRequest?RHIVEID=101&RPAGEID=13 5&HOID=50650000000800000003DC0000&UCATEGORY_0=_50_%24_6_&UCA TEGORY_S=0&USEARCHCONTEXT_TIER_0=0&USEARCHCONTEXT_TIER_S=0&U SEARCHCONTEXT_QUESTION_0=Fieldpoint+Timestamp&USEARCHCONTEXT_QUESTIO N_S=0

Bei mir äussert sich der Fehler so, dass sich die Fehler aufsummieren, sodass ein nach einem Lauf von mehreren Tagen ca.
1-2 % Laufzeitunterschiede zwischen FP Read (LV 6.1 RT Pharlap)
und der Win2000 Laufzeit entstehen!!! Katastrophe!

Hat jemand ähnliche Erfahrungen??

Grüsse aus Ulm,
Robi Biswas
icon13.gif  Re: LabVIEW "Real" Time - Katastrophe [message #627 is a reply to message #621] Thu, 24 June 2004 12:42 Go to previous messageGo to next message
Robi Biswas is currently offline  Robi Biswas
Messages: 61
Registered: March 2004
Location: Beimerstetten/Ulm - Germa...
continuous participant
From: *UL1.srv.t-online.de
...kleine Ergänzung:

auch die Routine "Get Date/Time in Seconds.vi" zeigt das gleiche
Phänomen.

Kann - oder darf - es sein, dass die FieldPoint-Uhr (FP 2010
unter Pharlap) ca. 2.2% langsamer geht als eine PC Uhr,
je nach Prozessorbelastung (bis zu 7 Regler)?????

Hat jemand Erfahrung mit dem Time Server zur Synchronisation?
Wie oft muss synchronisiert werden und wie stark beeinflusst
die Synchronisation den RealTime Prozess?

Mein Problem ist, dass der Fieldpoint-Prozess tagelang und einigermassen Zeitgenau laufen muss, auch wenn der Host PC mal nicht angeschlossen ist.

Confused

Robi
icon5.gif  Re: LabVIEW RT - FieldPoint TimeStamp nicht bei Stand Alone Module? [message #628 is a reply to message #621] Thu, 24 June 2004 17:15 Go to previous message
Robi Biswas is currently offline  Robi Biswas
Messages: 61
Registered: March 2004
Location: Beimerstetten/Ulm - Germa...
continuous participant
From: *UL1.srv.t-online.de
Hallo LabVIEW Freunde,

nach Recherchen muss ich mich wohl davon verabschieden, den installierten FP2010+Peripherie ohne Time Server laufen zu lassen.

Weiss jemand, ob es ganz einfache Timeserver (ohne PC) gibt,
auf denen der Logos Service lktsrv.exe laufen kann?
Sozusagen eine Uhr für das Fieldpoint System, dass keine
annehmbare eingebaut hat? Vielleicht noch passend zum System?
Oder empfiehlt es sich einen Counter einzusetzen? FP-CTR-500?
Kosten?

Grüsse,
Robi Biswas
www.biswas.de

Infos:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/1960CD9B2339E0AB862569FB006FC 26C?OpenDocument